Agregat wody lodowej AQUACOOL GREEN F

Agregaty wody lodowej serii AQUACOOL GREEN marki COOL

 

R290 – naprawdę nie ma się czego obawiać!

Zastosowanie czynnika R290 czyli propanu w schładzaczach cieczy (chillerach) do tej pory budzi u inwestorów zdumienie i obawy. Zupełnie niepotrzebnie! Dlaczego? Wyjaśniamy poniżej.

 

PPH COOL to prywatna firma produkcyjno-handlowa istniejąca od 1981 roku, zajmująca się wytwarzaniem sprzętu chłodniczego i klimatyzacyjnego, która wyspecjalizowała się w produkcji chillerów freonowych. W roku 2012 firma rozpoczęła przygodę z czynnikiem R290 jako zamiennikiem popularnych freonów i aktualnie jest najbardziej doświadczonym producentem urządzeń chłodniczych z zastosowaniem propanu. Z inspiracji jednego z zagranicznych klientów powstał przed laty prototyp i po niedługim czasie pierwsze urządzenia trafiły do Wielkiej Brytanii. Na bazie nabytego doświadczenia firma opracowała linię urządzeń AQUACOOL GREEN skierowaną na rynek krajowy i systematycznie zdobywa coraz więcej odbiorców. Urządzenia w ofercie COOL obejmują modele skatalogowane o wydajnościach chłodniczych od 60 kW do 670 kW oraz modele spoza katalogu produkowane pod indywidualne zapytania i wymagania klienta.

 

Standardowa budowa chillera AQUACOOL GREEN z R290 to otwarta konstrukcja ramowa z wydzieloną sekcją sprężarkowo-hydrauliczną na poziomie dolnym, położonym powyżej skraplaczem z aluminiowych wymienników mikrokanałowych w układzie V oraz szafą elektryczną zasilająco-sterującą. Komponenty użyte do produkcji pochodzą od renomowanych dostawców. Klient ma do wyboru szereg opcji i akcesoriów w zależności od indywidualnych potrzeb. Dział serwisu PPH COOL zapewnia profesjonalną obsługę dostarczonych urządzeń, przechodzi systematyczne szkolenia oraz posiada niezbędne kwalifikacje.

 

Gdzie można stosować chillery AQUACOOL GREEN?

Agregaty wody lodowej z czynnikiem R290 doskonale nadają się do projektów chłodzenia pośredniego w zakresie wysokotemperaturowym i średniotemperaturowym, czyli mogącym chłodzić ciecz np. roztwór glikolu do temperatury w zakresie od +10⁰C do -15⁰C. Idealnym klientem/użytkownikiem dla takich urządzeń to każdy zakład przemysłowy niezależnie od branży. Dla bezproblemowej i bezpiecznej eksploatacji najlepszą lokalizacją dla takiego urządzenia jest posadowienie go na zewnątrz budynku z dostępem tylko dla osób uprawnionych. Urządzenia te są szczególnie korzystną propozycją dla odbiorców stawiających na ekologię i mających świadomość przepisów związanych z ochroną środowiska. Zgodnie z dyrektywą unijną i rozporządzeniem nr 517/2014 czynnik R290 spełnia wszystkie wymogi wynikające z limitów wartości GWP (wskaźnik potencjału tworzenia efektu cieplarnianego).

 

Czynnik R290 (propan) – czym naprawdę jest?

Propan jako jednorodny czynnik chłodniczy o parametrach termodynamicznych zbliżonych, a nawet lepszych niż obecne czynniki grupy HFC (np. R134A) daje się doskonale stosować w chłodnictwie i bardzo dobrze zastępuje klasyczne czynniki fluoropochodne. Jedyną istotną różnicą jest jego palność.

 

Zalety stosowania urządzeń z R290

  • walory ekologiczne: R290 posiada bardzo niski współczynnik GWP=3 co sprawia, że w przypadku wycieku ma niemal zerowy negatywny wpływ na środowisko i użytkownik nie ponosi opłat emisyjnych;
  • brak konieczności rejestracji urządzenia w Centralnym Rejestrze Operatorów;
  • brak obowiązku wykonywania okresowych prób szczelności – tańsza eksploatacja;
  • czynnik R290 należy do długoterminowych rozwiązań nieobjętych kolejnymi zaostrzeniami wynikających z tzw. ustawy F-gazowej;
  • niska cena czynnika.

Propan (R290) w urządzeniu: najczęściej spotykane nieuzasadnione obawy

 

Czynnik palny – groźba pożaru

Palność R290 jest niekwestionowana (jest to czynnik klasy palności A3) jednak prawdopodobieństwo zapłonu/wybuchu naszych chillerów jest niezwykle niskie. Powstanie wybuchu wymaga zaistnienia jednocześnie źródła zapłonu i atmosfery wybuchowej (niebezpiecznego stężenia propanu w powietrzu).

 

Następujące powody praktycznie wykluczają zaistnienie takiej sytuacji:

  • lokalizacja urządzenia z zawartością R290 to otwarta przestrzeń na zewnątrz budynków;
  • taka lokalizacja zapewnia swobodną wentylację urządzenia i zapobiega tworzeniu się niebezpiecznego stężenia w przypadku wycieku;
  • konstrukcja urządzenia jest typu otwartego, łatwo poddaje się wentylacji naturalnej i nie tworzy zamkniętych przestrzeni grożących gromadzeniem się R290;
  • ilości czynnika w urządzeniu są niewielkie (w zależności od wielkości modelu najbardziej popularne modele zawierają od 2,5 do 10 kg na jeden układ chłodniczy);
  • komponenty mogące być potencjalnie źródłem zapłonu zostały wyeliminowane lub zamknięte w szafie elektrycznej, której położenie i konstrukcja wyklucza zaistnienie w niej atmosfery wybuchowej.

Dla porównania - w milionach gospodarstw domowych w kuchniach używa się 11 kilogramowych butli z propanem-butanem bez specjalnych obaw o bezpieczeństwo.

 

Czy urządzenia chłodnicze z R290 muszą być wykonane w standardzie przeciwwybuchowym ATEX?

Nie muszą. Zgodnie z przepisami standard ATEX dotyczy tych urządzeń, które z założenia mają pracować w atmosferze wybuchowej (np. kopalnie lub zakłady petrochemiczne). W standardowym zastosowaniu nie mamy do czynienia z pracą w takiej atmosferze. Samo urządzenie ma niektóre komponenty zgodne z dyrektywą ATEX ale tylko te, które mają styczność z R290 np. sprężarki.

 

Jak bezpiecznie eksploatować?

Podstawowymi warunkami jakie należy spełnić, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania to:

  • zainstalowanie urządzenia na zewnątrz budynku z dala od studzienek kanalizacyjnych i technicznych oraz czerpni wentylacyjnych; ten rodzaj lokalizacji jest optymalny nie wymagający dodatkowych zabiegów w porównaniu do typowych urządzeń z klasycznymi czynnikami. Dopuszcza się inne lokalizacje po wykonaniu oceny i zastosowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa;
  • zawór bezpieczeństwa obiegu hydraulicznego i główny odpowietrznik muszą być zainstalowane na wychodzącym z urządzenia rurociągu na zewnątrz budynku;
  • zadbanie o widoczność oznaczeń fabrycznych na urządzeniu informujących o zawartości czynnika palnego;
  • nie zbliżanie się do urządzenia z otwartym ogniem;
  • zapoznanie się z instrukcją użytkowania;
  • zlecanie serwisu tylko osobom/firmom z właściwymi kwalifikacjami;
  • dla dużych urządzeń - ograniczenie dostępu osobom postronnym (taki wymóg spełniają lokalizacje na terenie zakładów produkcyjnych ); urządzenia o napełnieniu do 5kg R290 mogą być instalowane w miejscach o dostępie ogólnym (dostęp kategorii A) pod warunkiem spełnienia wymagań opisanych wyżej.