Zawory elektroniczne E2V-Z

DANE TECHNICZNE

  • Zakres temperatury czynnika chłodniczego: od -40ºC do +70ºC
  • Czynniki chłodnicze:
  • Group 1: R1234yf, R32, R170, R290, R600, R600a, R601, R601a, R1270
  • Group 2: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R744, R507A, R417A, R1234z, R448A, R449A, R450A, R513A
  • Maksymalne ciśnienie pracy (MOP): 60bar; 90bar (dla CO2 podczas postoju instalacji)
  • Maksymalna różnica ciśnień (MOPD): 35bar (dla cewki bipolarnej) 25bar ( dla cewki unipolarnej)
  • Zakres kroków: 500 (50-480 kontrolowane)
  • Ochrona środowiskowa IP69K

 

ROK WPROWADZENIA DO SPRZEDAŻY

2017

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

E2V-Z firmy CAREL jest idealnym rozwiązaniem do mebli chłodniczych i mroźni dla centralnych systemów CO2. Zawory mogą być wykorzystywane do zastosowań chłodniczych nawet przy dużej wilgotności środowiska otoczenia.

OPIS PRODUKTU

Elektroniczne zawory E2V-Z wyposażone są w mechaniczny filtr, który po łatwym demontażu zaworu może być wyczyszczony. Nowa konstrukcja zabezpiecza głowicę roboczą przed uszkodzeniem podczas montażu. Zawory krokowe Carel zapewniają perfekcyjną i stałą kontrolę przepływu czynnika chłodniczego w parowniku, podnosząc tym samym sprawność systemu i stabilną kontrolę nad nim. Zawór E2v-Z sprzężony z algorytmami sterownika MPX PRO takimi jak floating suction, smooth line i floating condensing powoduje, że przepływ czynnika przez parownik jest ciągle kontrolowany i kalibrowany precyzyjnie na podstawie bieżących warunków pracy układu.